Разобрался я шо це таке :D И что Alex[BY] имел ввиду. Впринципе он прав.
Предпосылки
Мощность, потребляемая вычислительным оборудованием, выражается в ваттах или вольт-амперах
(VA). Мощность, выраженная в ваттах, представляет собой активную мощность, потребляемую
оборудованием. Вольт-амперы называют “кажущейся мощностью” – она являются результатом
умножения напряжения, подаваемого на оборудование, на силу тока, потребляемую оборудованием.
Используются обе характеристики – и ватты, и вольт-амперы, но в различных целях. Характеристика
в ваттах определяет активную мощность, приобретаемую у коммунального предприятия, и тепловую
нагрузку, генерируемую оборудованием. Характеристика в вольт-амперах используется для расчета
проводки и размыкателей цепи.
Характеристики в вольт-амперах и ваттах для некоторых типов электрической нагрузки (например,
для ламп накаливания) идентичны. Однако для компьютерного оборудования характеристики
в ваттах и вольт-амперах могут значительно отличаться, при этом характеристика в вольт-амперах
всегда будет больше или равна характеристике в ваттах. Отношение ватт к вольт-амперам
называется “коэффициентом мощности” и выражается либо в виде числа (т.е. 0,7), либо в виде
процентов (т.е. 70%).
Характеристика мощности компьютера в ваттах может отличаться от характеристики
в вольт-амперах
Все оборудование информационных технологий, включая компьютеры, использует импульсные
источники питания. Существует два основных типа импульсных источников питания для компьютеров:
1) источники питания с коррекцией коэффициента мощности и 2) источники с конденсатором на входе.
При визуальном осмотре оборудования невозможно определить используемый источник питания,
и данная информация обычно не указывается в спецификациях к оборудованию. Источники питания
с коррекцией коэффициента мощности (PFC) поступили на рынок в середине 1990-х годов; их
отличительная особенность – равенство номиналов в ваттах и вольт-амперах (коэффициент мощности
от 0,99 до 1,0). В источниках с конденсатором на входе номинал в ваттах составляет от 0,55 до 0,75
вольтамперной характеристики (коэффициент мощности от 0,55 до 0,75).
Все крупное компьютерное оборудование (такое как маршрутизаторы, коммутаторы, дисковые массивы
и серверы), произведенное после 1996 года, используют источник питания с коррекцией коэффициента
мощности. Следовательно, для данного типа оборудования коэффициент мощности составляет 1.
Персональные компьютеры, небольшие концентраторы и аксессуары для ПК обычно используют
источники питания с конденсатором на входе, поэтому для данного типа оборудования коэффициент
мощности меньше единицы и обычно примерно равен 0,65. В крупном компьютерном оборудовании,
произведенном до 1996 года, также обычно используется данный тип источников электропитания
с коэффициентом мощности меньше единицы.
Номинальная мощность ИБП
ИБП имеют максимальные характеристики и в ваттах, и в вольт-амперах. Недопустимо
превышение ни тех, ни других параметров.
Для небольших ИБП фактическим отраслевым стандартом является номинал в ваттах,
составляющий приблизительно 60% от вольтамперной характеристики, это обычный коэффициент
мощности большинства ПК. В некоторых случаях производители указывают только вольтамперную
характеристику ИБП. Для небольших ИБП, рассчитанных на компьютерные нагрузки, для которых
определен лишь вольтамперный показатель, можно использовать допущение, что номинальная
мощность ИБП в ваттах составляет 60% от указанной фиксируемой мощности в вольт-амперах.
В более крупных ИБП в последнее время основное внимание уделяется мощности ИБП в ваттах,
при этом номиналы ИБП в ваттах и вольт-амперах обычно равны, поскольку для обычных нагрузок
эти характеристики идентичны. Более подробную информацию по вопросам коэффициента
мощности крупногабаритных систем и вычислительных центров см. в Информационной статье
APC № 26 “Опасности, связанные с гармоническими колебаниями и перегрузками нейтрали”.
Примеры возникновения проблем при расчетах
Пример № 1: Рассмотрим типичный ИБП 1000 ВА. Пользователю требуется подать питание на
900-ваттный нагреватель с использованием ИБП. Мощность нагревателя составляет 900 Вт,
а вольтамперная характеристика равна 900 ВА при коэффициенте мощности, равном 1.
Хотя вольтамперная характеристика нагрузки составляет 900 ВА, то есть находится в пределах
вольтамперной характеристики ИБП, последний, вероятно, не справится с задачей. Причина в том,
что мощность устройства, равная 900 Вт, превышает мощность ИБП, которая, вероятнее всего,
составляет 60% от 1000 ВА, т.е. примерно 600 Вт.
Пример № 2: Рассмотрим ИБП 1000 ВА. Пользователю требуется подать питание на 900-ваттный
файловый сервер с использованием ИБП. Файловый сервер оснащен источником питания с
коррекцией коэффициента мощности, поэтому его характеристики следующие: 900 Вт и 900 ВА.
Хотя вольтамперная характеристика нагрузки составляет 900 ВА, то есть находится в пределах
вольтамперной характеристики ИБП, последний не справится с задачей. Причина в том, что
мощность устройства, равная 900 Вт, превышает мощность ИБП, которая составляет 60% от
1000 ВА, т.е. примерно 600 Вт.